風采 2024-10-21 09:46:33 | 浙江省 安裝 | 227查看 2回答
圖一處的噴淋頭和管子是什么尺寸的,圖二噴淋立管沒有系統圖,尺寸是DN25嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
DN25的,圖二立管應該不是DN25的,這是接廢水的,你可以看一下系統圖,應該會標管徑,編號可能是錯的,結合末端試水裝置看
首次提交 2024-10-21 09:47:39 最近修改2024-10-21 09:50:20 (修改過2次)
-
截圖一,是DN25的管和DN25的噴淋頭。
截圖二,(ZPPL-2)噴淋立管(DN 100或DN125)
2024-10-21 10:46:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看