勿忘心安 2021-08-31 13:53:10 | 浙江省 安裝結算 | 6268查看 3回答
自動噴淋系統
圖中直噴系統平面圖中,各管徑大于50采用溝槽連接,①圖一:請問具體的溝槽管件是對應管徑連接處的大小頭和三通嗎;②圖二:噴頭位置的管道有溝槽式連接件嗎,如有是什么?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要到系統 圖去看看管道 與管道和管道與噴頭之間有沒有標高差,
說明里應該是管道直徑大于50時用溝槽連接,小于50時是不用溝槽連接的
圖二中需要確定管徑去確定 有沒有
2021-08-31 14:07:14
-
溝槽管件是對應管徑連接處的.噴頭位置的立管有大于50的嗎?
2021-08-31 14:08:26
-
溝槽管件有正三通 正四通 溝槽機械三通 機械四通等,我算量時候,根據管道長度,大概幾米一個,價格取個平均值
噴頭對應位置,噴頭是DN15 的 上噴或者下噴,在平面圖上,噴頭相對應位置如果是大管徑,那就需要一個異徑三通連接上返或者下返的DN25的管子
2021-08-31 14:11:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看