  • 水泵接合器和外墻入口的問題

    1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,請問這里提到的“入口處”指的是什么位置? 2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,那請問這種情況,那這三個閥門我算還是不算?同事跟我說,這三個閥門在現場是單獨買的,所以要算。那我預算是按照定額還是現場?

    室內外

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,這里提到的“入口處”指的是“管道進入建筑”的位置。

    2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,那這種情況,那這三個閥門不能單獨再計算,已經包含在水泵接合器的安裝定額里,水泵接合器成套包含“止回閥”“安全閥”和“閘閥”

    給排水定額



    2015-01-28 10:32:09 

  • 1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,請問這里提到的“入口處”指的是室外進入室內的部分

    ?2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,定額中包括了這幾個閥門的安裝但沒有包括這幾個閥門的主材單價,主材單價是需要單獨計算的

    2015-01-28 10:20:35 

  • 1、給排水定額要求:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界,這里提到的“入口處”指的是樓前支管任何位置。

    2、在第七冊水泵接合器中已包含如截圖的設備,但有的時候圖紙會畫出其中的“止回閥”“安全閥”和“閘閥”,這種情況,那這三個閥門不算。同事跟我說,這三個閥門在現場是單獨買的,所以要算,是錯誤的。你預算必須按照定額計算。