  • 水泵接合器所用套管的問題

    截圖中埋地的水泵接合器的管道上有兩個防水套管,我算的是兩個剛性防水套管,但同事說這里用柔性防水套管。。我很奇怪,這埋在地下的套管即沒有什么防水要求,也不會出線位移,為什么要用柔性套管。。請各位老師指點一下,謝謝

    埋在地下

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    既然埋地,就存在防水的問題,所以套柔性套管合理。