有朋自遠方來 2010-08-04 11:33:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3101查看 2回答
基礎層柱的箍筋數量
在3號的現場答疑中,獨立基礎的底標高為-1.3米,基礎頂標高為-0.8,我設置基礎層層高為1.3米,獨立基礎上面的柱的箍筋間距為100,為什么箍筋的數量只有兩個,我設置的基礎層的柱 底標高:基礎頂標高;頂標高:層頂標高,公共設置箍筋也是兩個,獨立基礎頂到0米箍筋還是沒計算,請問你是怎樣設置的(如層高,在柱的屬性中 底標高;頂標高)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件在基礎中,主的箍筋只計算2個,而且時外圍箍筋。 你可以將基礎層修改為0.8m,添加一個-1層,層高0.5m這樣布置上柱子后計算就準確了。
2010-08-04 11:38:48
-
基礎層的箍筋數量在計算設置中就設定好了,默認為2根,如果要調整在計算設置中修改。
2010-08-04 11:36:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看