小雪風舞 2010-07-27 19:55:03 | 浙江省 其他專業 | 1040查看 3回答
弱弱的問:框架柱上下層間搭接為什么要設2個?
在03G101-1中層間接頭有2個。個人覺得就一個夠了,就是上層的非連接區的縱筋跟下層的非連接區的縱筋的搭接。兩個搭接不是既費材料,又費人工。 如下圖中:圖1為03G101-1圖集截取,圖2是本人的想法。 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 圖1中是平法圖集按柱鋼筋接頭截面25%畫的,你看到的2個接頭,是兩根不同的鋼筋的接頭,不是同一根鋼筋;是接頭錯開0.3Lle后,另一根鋼筋的接頭; 當鋼筋接頭都在同一截面時,就是你畫的圖了。 建議你仔細看看圖集的相關要求。 圖集中是按平視畫的柱鋼筋,這樣兩根對齊的鋼筋,在圖中就畫成一根了;其實不是一根鋼筋設置兩個接頭。
2010-07-27 20:05:30
-
一個滿足不了搭接的百分率,如小于25%、50%
2010-07-27 19:59:17
-
在03G101-1中層間接頭有2個---這要求綁扎搭接不可在一個截面,要錯開搭接。
2010-07-27 20:08:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看