十二分 2008-09-04 16:40:54 | 浙江省 其他專業 | 620查看 5回答
基礎中構造柱的縱筋計算c
基礎中構造柱從基礎梁頂生根,至上層梁的梁底,縱筋的長度計算是不是應該是:構造柱凈長+錨入上下梁的長度(2*35d) 但是在軟件中計算時為什么是“搭接+錨固+露出基礎的高度”?如何是計算結果正確呢?問題補充:這個構造柱已經相當于頂層柱,上層不再有柱了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是考慮構造柱后施工,在施工基礎梁和樓層梁是預先埋植構造柱鋼筋,施工構造柱鋼筋時與預先埋植鋼筋搭接。你只要在計算設置中將鋼筋連接方式改為對焊就行了。
2008-09-04 16:48:59
-
基礎中構造柱的縱筋與柱一樣,具體參照03G101-1
2008-09-04 16:46:38
-
你先手算抽一根柱子,然后在和軟件對照結果,看看如何
2008-09-04 16:53:15
-
軟件是按層計算的,在基礎層中“搭接+錨固+露出基礎的高度”這個計算式是正確的,“搭接”是指柱鋼筋與基礎層的上邊一層的柱鋼筋進行搭接。 如果按你說的“構造柱凈長+錨入上下梁的長度(2*35d)”在實際施工中是無法實現的。
2008-09-04 17:15:06
-
基礎中構造柱的縱筋與柱一樣,具體參照03G101-1你只要在計算設置中將鋼筋連接方式改為對焊就行了。
2008-09-04 23:56:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看