今日有運行 2010-07-26 17:42:47 | 廣東省 其他專業 | 967查看 6回答
鋼筋接頭的設置問題
如圖,想請問像二級鋼筋16-22: 1、為什么框架梁和非框架梁為對焊連接,對焊有接頭嗎? 2、板和墻的水平、垂直筋是電渣壓力焊,存不存在問題? 因為我看我們工地梁、板、墻全是搭接連接,柱為搭接和電渣壓力焊。謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋接頭設置在軟件中是根據常規做法設置的,你要在工程設置中嚴格按照設計圖紙的要求來進行調整。根據設計總說明及相關要求調整鋼筋規格及有關的搭接設置即可。
2010-07-27 08:00:44
-
可以根據設計規定在軟件計算設置里面調整
2010-07-27 10:56:56
-
可以在此修改為圖紙要求的連接形式。
2010-07-26 17:46:39
-
框架梁和非框架梁為對焊連接,對焊有接頭,但定額里不做套用計取,只是按對焊考慮接頭即可。 板和墻的水平、垂直筋是電渣壓力焊,存在問題,水平構件不存在電渣壓力焊。 工地梁、板、墻全是搭接連接,則在此表中設置為搭接連接即可,柱為搭接和電渣壓力焊。根據鋼筋型號規格只能設置一種
2010-07-26 17:47:44
-
首先我想對你說的是,你好像有個誤區,對于“架梁和非框架梁為對焊連接”這是軟件的一個可選項,不是必須也不是不可能,這個你可以按照實際選擇,梁的鋼筋對焊是普遍應用的。 板的電渣壓力焊基本不存在,但墻的存在,但電渣壓力焊一般是用于豎向鋼筋的,一般水平鋼筋都采用其它焊接方式或搭接方式。
2010-07-26 18:01:13
-
1、按設計要求進行下拉選擇,圖片1; 2、板的鋼筋搭接在套子目時已經包含,只有在層與層之間的縱筋是可以計算搭接。
2010-07-26 17:48:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看