11****@qq.com 2010-07-26 09:34:26 | 陜西省 其他專業 | 461查看 4回答
梁鋼筋計算
梁下部有二層縱筋時是否可以計算墊筋
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁下部有二層縱筋時是否可以計算墊筋? 答:這個在消耗量定額上有說明的,應該計算:.梁下部設計有雙排鋼筋時,且上排鋼筋無法與箍筋連接固定時,需增設墊筋,其計算長度L=B-5cm(B梁寬),墊筋按Φ25計算,并入Φ10以上鋼筋用量內。 梁長(跨間長度)≤6m時,按四處計;梁長>6m時,按五處計。
2010-07-26 10:00:12
-
這要根據施工組織設計或簽證。一般是砂漿墊塊。
2010-07-26 09:41:43
-
墊筋是根據設計、構造要求設置的,是為了保證鋼筋之間砼保護層厚度而設置的一種措施筋。計算時可以按照施工組織設計中的要求進行計算,結算時一般會根據現場簽證據實結算
2010-07-26 09:42:30
-
梁下部有二排縱筋不應該計算墊筋,這是算在定額損耗里的。
2010-07-26 12:09:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看