realfox@126.com 2010-07-17 17:14:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 6回答
樓梯鋼筋問題
請問定義樓梯柱TZ是在柱中定義還是在構造柱中定義還是AZ中定義?最好有截圖。另外我這個休息平臺上下都有受力筋,但是下部沒標鋼筋具體多少,是否默認下部葉按上部的C12@100布置?問題補充:具體TL TZ 和 B1的標高怎么定義?老師明天有空遠程幫助下。謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梯柱按框柱定義即可,繪制時調整標高.
2010-07-17 17:17:42
-
樓梯柱TZ按框支柱定義。 下部沒標鋼筋的具體型號,可參照上部的C12@100布置,但是最好問一下設計院,讓設計院明確一下。
2010-07-17 17:22:57
-
用構造柱來定義。
2010-07-17 17:18:04
-
TZ按框架柱來定義。平臺板的配筋看B1,你的截圖沒有截到B1的配筋。
2010-07-17 17:26:54
-
請問定義樓梯柱TZ是在柱中定義還是在構造柱中定義還是AZ中定義?最好有截圖。另外我這個休息平臺上下都有受力筋,但是下部沒標鋼筋具體多少,是否默認下部葉按上部的C12@100布置? 答;樓梯柱構件需要利用構造柱構件進行定義,對于休息平吧上下都有受力鋼筋指的梯段鋼筋的錨入情況,你的休息平臺板的鋼筋配筋應當按B1的鋼筋配筋構造進行處理.如下圖所示構造柱的定義.
2010-07-17 18:10:32
-
請問定義樓梯柱TZ是在柱中定義還是在構造柱中定義還是AZ中定義?最好有截圖。另外我這個休息平臺上下都有受力筋,但是下部沒標鋼筋具體多少,是否默認下部葉按上部的C12@ 答:梯柱按框柱,構造柱定義即可,繪制時調整標高.休息平臺板的鋼筋配筋應當按B1的鋼筋配筋構造C12@100進行處理
2010-07-17 18:29:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看