realfox@126.com 2010-07-14 16:44:10 | 海南省 其他專業 | 1040查看 5回答
在基礎柱插筋外露上層的問題
基礎柱插筋應該是 基礎層厚度-保護層+柱高+上層外露的長度 才對啊! 為什么在布筋分析里 會短了呢???問題補充:公式描述:搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 38*d+1200-40+max(6*d,150)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;你的上式中的基礎插筋是正確的你可以看一下計算公式:1200-40+150+3000-1200/3=1910.
2010-07-14 17:22:48
-
10.0中,基礎層只計算插筋部分,其余筋并入上層計算。。
2010-07-15 09:00:45
-
你把首層鋼筋也布置上去 再布筋分析看看
2010-07-15 11:42:28
-
10.0中,基礎層只計算插筋部分,其余筋并入上層計算1200-40+150+3000-1200/3=1910.
2010-07-14 17:47:53
-
10.0中,基礎層只計算插筋部分,其余筋并入上層計算
2010-07-14 16:46:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看