柱中的各層鋼筋長度問題
柱中的基礎層的鋼筋長度是不是基礎插筋長度=基礎層層高-保護層+基礎彎折a+基礎縱筋外露長度HN/3+與上層縱筋搭接長度LLE 而第一層鋼筋的長度是不是從基礎層這個鋼筋的搭接這個節點開始到上層鋼筋的搭接節點?以此類推其他層了?最好花個截圖介紹下。03G101圖集上不是很清楚
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的很正確,柱中的基礎層的鋼筋長度就是基礎插筋長度=基礎層層高-保護層+基礎彎折a+基礎縱筋外露長度HN/3+與上層縱筋搭接長度LLE 而第一層鋼筋的長度是從基礎層這個鋼筋的搭接這個節點開始到上層鋼筋的搭接節點,其它層以此類推。
2012-05-29 20:21:07
-
基礎層的插筋算法是沒錯的 首層鋼筋=層高-本層露出長度(Hn/3)+上層露出長度(Hn/6 hc 500)max+lle(搭接情況) 標準層=層高-本層露出長度(Hn/6 hc 500)max+上層露出長度(Hn/6 hc 500)max+lle(搭接情況) 到頂層要分邊角中柱等情況分別記取鋼筋長度
2012-05-29 23:43:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看