molan 2014-09-14 17:22:12 | 海南省 其他專業 | 1364查看 3回答
暗柱在電梯降板處(筏板變截面)的箍筋個數?
筏板基礎,厚度1700mm,變截面處厚度3700mm;(見圖片) 軟件計算暗柱在電梯降板處(筏板變截面)的箍筋個數按規范計算500mm一道。現場施工是電梯板底1700mm按500mm一道布置,變截面處2000mm的高度的箍筋個數按正常間距100mm施工的,感覺現場施工不對,又找不出依據。請高人指點下,不勝感激!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正確的應該是3700以內間距500, 3700以上才是間距100,也就是說3700高度的都是基礎范圍,筏板局部下沉不能改變基礎構件的屬性
2014-09-14 19:05:23
-
暗柱在電梯降板處(筏板變截面)的箍筋個數?筏板基礎,厚度1700mm,變截面處厚度3700mm;(見圖片)軟件計算暗柱在電梯降板處(筏板變截面)的箍筋個數按規范計算500mm一道。現場施工是電梯板底1700mm按500mm一道布置,變截面處2000mm的高度的箍筋個數按正常間距100mm施工的
暗柱在電梯降板處(筏板變截面)部分的箍筋個數,應是按不大于間距500一道即可,暗柱在筏板變截面內就按暗柱在基礎內的插筋構造箍筋來處理即可。
2014-09-14 21:38:36
-
筏板基礎,厚度1700mm,變截面處厚度3700mm;(見圖片) 軟件計算暗柱在電梯降板處(筏板變截面)的箍筋個數按規范計算500mm一道。現場施工是電梯板底1700mm按500mm一道布置,變截面處2000mm的高度的箍筋個數按正常間距100mm施工的,感覺現場施工不對,又找不出依據。暗柱沒有必要到基礎最底部的,在上部筏板中錨固就可以了。
2014-09-14 21:13:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看