落凡 2010-06-30 15:55:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 6回答
10.0中工程抗震等級設置
磚混結構中有沒有抗震等級一說?在抗震設防8度檐高17米的磚混中在10.0中工程設置中應該設置成哪種?默認的是一級抗震!謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
參見下面解釋 根據圖紙結構設計說明填寫。如果沒有填寫,抗震等級是由設防烈度、結構類型和檐高這三個數據決定,所以只需要在工程設置中輸入這三項,軟件就會判斷出工程的抗震等級 10.0目前沒有考慮到磚混結構的形式,這是個問題,已經在最新的GGJ2009得到解決了,升級一下吧。參見下圖示意
2010-06-30 15:55:58
-
要也國家規范為準。 類型選:其他 正確設置設防烈度,檐高。軟件會知道彈出抗震等級。
2010-06-30 16:14:30
-
抗震等級主要是針對框架結構來說的,而我們使用的鋼筋軟件都是主要以框架結構03G來考慮的。在做磚混結構時,我們將此項設置成4級就行。 磚混結構中只有抗震構造一說,沒有等級的說法,采用非抗震我認為顯然是不太合適的。因為建筑物在設計時肯定要根據施工地區的設防烈度來考慮抗震能力的。我們曾經也問過其他軟件的技術服務人員,他們也沒有明確的答復,實際工程中我們一直沿用是4級抗震。但是也沒有找到確鑿的依據。
2010-06-30 15:59:46
-
在《抗規》中對磚混結構,一般只有抗震構造措施的要求,沒有抗震等級這個說法。 對于設計而言,即便給出抗震等級,結構計算中也用不到。 但不乏有磚混結構按框架計算的情況,此情況屬于設計的安全考慮。 具體工程有無設計抗震等級,按圖紙要求即可。
2010-06-30 16:01:45
-
現在學校等公益性的項目是一級抗震,圖紙上沒有的話,打電話問下設計就行了。
2010-06-30 16:52:50
-
如果設計上沒有說明,建議你問下設計人員如何考慮的。
2010-06-30 20:56:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看