xiaoQ 2015-03-23 21:33:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6642查看 1回答
結構抗震等級:剪力墻三級.框架二級,如何在工程信息中設置?
框剪結構中,剪力墻和框架抗震等級不一致時,可以在“工程設置”的“樓層設置”中修改,但“樓層設置”中的基礎、非框架梁、柱、現澆板、墻梁、墻柱、圈梁、構造柱、其他,這些構建在抗震等級設置中應該和剪力墻保持一致?還是和框架保持一致呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:屬于框架結構里有抗震要求的構件是框架梁、框架柱、構造柱、圈梁;屬于剪力墻結構里有抗震要求的構件是暗柱、剪力墻、連梁。非抗震要求的構件有板、非框架梁、基礎里所有圖紙沒有要求有抗震要求的構件。
2015-03-24 07:27:00
-
專家您好 我是初學者剪力墻結構剪力墻抗震等級為三級 是不是說所有的構件都是三級抗震
-
剪力墻抗震等級是二級,那其他構件呢比如說梁板柱按幾級設定啊?
結構說明中只說明了剪力墻的抗震等級了,沒有說其他構件的抗震等級,我設置時應該如何設置啊?
-
同一工程中既有剪力墻結構又有框架結構,結構抗震等級不同,怎么處理
同一工程中既有剪力墻結構又有框架結構,結構抗震等級不同,怎么處理問題補充:有住宅部分,有商業部分
-
設計說明抗震等級為三級,抗震構造措施為二級,廣聯達鋼筋算量計算設置按幾級設置
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看