砌墻工 2023-12-15 18:41:21 | 北京市 安裝結算審核 | 371查看 5回答
工程結算審計,照明回路圖紙是穿三根線,結算過程中沒有簽證變更資料。
出具結算報告后,甲方發現BV2.5電線結算數量大于甲供數量了。就提出照明回路實際施工中穿的是兩根線,是造價咨詢單位工作失誤造成損失。要求所有下發的結算報告一律收回作廢,責令造價咨詢單位重新審計數據并出具結算報告。但是合同沒有說明該電線為完全甲供。咨詢公司領導綜合考慮,也讓造價人員承擔了這個錯誤。我作為造價人員的疑問是:結算審計業務我按甲方提供的施工圖紙與簽證變更等資料計算,沒有出具簽證變更我按圖紙計算,這真的有錯嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算沒錯,有可能是控制價數量錯誤,不能因為他們的失誤由施工方承擔是不合理的。
2023-12-15 18:44:53
-
你沒錯,只是甲方想找個理由把這個錢扣下來,只能你們背鍋,你們領導都懂得,不會說你什么的
2023-12-15 18:52:01
-
1、你沒有錯,三根線變二根線,沒有地線這樣施工是有安全風險的。
2、總結經驗教訓
首次提交 2023-12-15 18:55:46 最近修改2023-12-15 19:05:34 (修改過1次)
-
照明回路用兩根線這是甲方施工方和監理的責任。應該去懲罰施工和監理,審計是根據委托方提供的資料計算,真實性由委托方負責。
2023-12-15 19:41:42
-
按照圖紙并結合施工現場計算,這個按照圖紙是沒有錯誤的
2023-12-15 19:42:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看