穿樓板的排水立管,必須增加伸縮節嗎?
穿樓板的排水立管,必須增加伸縮節嗎?另外給水立管有伸縮節嗎?加了伸縮節以后還用安裝套管嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 室內承插塑料排水立管在一定的距離應該加伸縮節,根據‘室內承插排水塑料管管件含量表’中,每10M長的D75~150管中含有0.41~1.36個伸縮節。 2. 給水立管中沒有伸縮節。 3. 加伸縮節和安裝套管是兩回事,不是一個內容。無論是否加伸縮節,凡是應該設置套管的位置都不能少。
2010-05-28 09:49:36
-
穿樓板的排水立管,必須增加伸縮節嗎? 不加 另外給水立管有伸縮節嗎? 沒有 加了伸縮節以后還用安裝套管嗎? 套管和伸縮節不是一回事情。
2010-05-28 09:35:45
-
穿樓板的排水立管,必須增加伸縮節嗎?另外給水立管有伸縮節嗎?加了伸縮節以后還用安裝套管嗎? 答:增加伸縮節其目的就在于保證管道的伸縮。 伸縮節也稱伸縮器、膨脹節、補償器,分為:波紋補償器、套筒補償器、旋轉補償器、方形自然補償器等幾大類型,還有插管式伸縮節。其中以波紋補償器較為常用,主要為保障管道安全運行,