realfox@126.com 2011-06-17 09:11:34 | 遼寧省 其他專業 | 556查看 6回答
排水管問題?
1、排水立管的立檢口要算嗎? 2、排水栓在什么情況下要算?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
排水立管的立檢口要算的
2011-06-17 09:14:18
-
北京2001定額 1、排水立管的立檢口要算嗎? 排水立管的立檢口不用計算,它屬于管件類。 2、排水栓在什么情況下要算? 在所套用衛生器具子目中,材料分析表不含有排水栓的情況下套用排水栓相應子目即可。如拖布池等。 存水彎,和 排水栓是兩個不同的部件, 如圖
2011-06-17 09:17:03
-
1、 排水立管檢查口不能單獨計算,因為是包含在相關定額子目的管件含量之中的。 2、凡是衛生潔具安裝的子目輔材表中有排水栓的,一律不等再計算;只有遇到個別子目的輔材表中沒有排水栓的時候,才能據實計算。
2011-06-17 09:37:27
-
1.排水立管的立檢口、伸縮節、透氣帽不用計算,它們已經綜合到管件里面了。 2.在所套用衛生器具子目中,材料分析表不含有排水栓的情況下套用排水栓相應子目即可。如食堂的盥洗池、學校的盥洗槽、非成品拖布池(土建子目)等。
2011-06-17 09:42:16
-
立檢口不用計算,它屬于管件類、 非成品水池不含有排水栓的情況下套用排水栓相應子目。
2011-06-17 10:49:54
-
立管檢查口在北京定額中是不另外計算的,排水栓只在托布池中另外計算,其它都在成品衛生潔具中包含了。
2011-06-17 14:07:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看