框架柱箍筋設置問題
請問:有一根框架柱的集中標注是:750*750 16C25 箍筋A10-100/200 節點核心區為C10-100 6*6肢箍,這樣的框架柱箍筋應該怎么設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納節點核心區箍筋在柱屬性的其它屬性的節點區箍筋中去輸入C10-100 只要在柱上繪制了梁后匯總計算才有節點區的工程量
2010-05-23 17:20:53
-
點開小加號在其它屬性里面可以進行設置。
2010-05-23 17:23:03
-
可以在柱的芯柱屬性中輸入。
2010-05-23 17:20:53
-
在柱子屬性中的其他屬性,有個“節點區箍筋”,在這里輸入即可。
2010-05-23 17:24:18