安子 2014-05-20 10:45:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 4回答
框架柱箍筋的問題
無地下室,獨立基礎厚度800,基礎底標高-7m;L1高度600,頂標高-5.5m;在-0.8m處有一道框架梁,梁高600;柱800*800,機械連接,我用軟件輸入計算總是全程加密。1.我想知道柱箍筋的加密區范圍。2.L1算基礎連系梁嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
-7.0~-5.5之間按基礎短柱來理解,要求全長加密
-5.5~-0.8之間,柱凈高4.7米,下部加密區為1.60米,梁下部加密區為0.8米,中間2.3米為非加密區,600高KL為柱子核心區應該全部加密
L1應該算基礎連續梁,只是設計者標注有點問題
2014-05-20 14:50:36
-
無地下室,獨立基礎厚度800,基礎底標高-7m;L1高度600,頂標高-5.5m;在-0.8m處有一道框架梁,梁高600;柱800*800,機械連接,我用軟件輸入計算總是全程加密。1.我想知道柱箍筋的加密區范圍。2.L1算基礎連系梁嗎?
2014-05-20 10:53:11
-
箍筋加密區的布筋間距是每200mm布置一道
L1是基礎連系梁,因為L1的端支座在基礎上
2014-05-20 12:54:31
-
2014-05-21 08:53:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看