李增軍 2010-05-15 20:54:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 4回答
鋼筋保護層設置?
比如樁承臺鋼筋保護層下部為40,上部為25,基礎梁下部40,兩側和上部30,那怎么在軟件中設置呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看軟件版本,一般的保護層還是取平均值處理。 單個構件的保護層可以在屬性中設置,同一構件上下保護層不一樣可以取上下保護層的平均值. 樁承臺按(40+25)/2=33, 基礎梁按(40+30*3)/4=33設置。 不知道你用的是什么版本的,GGJ2009最新版已經可以設置不同的保護層了。版本號是11.1.1.528,如果左右保護層不同,在計算設置中,用 / 隔開分別輸入。
2010-05-15 21:09:48
-
2010-05-15 20:58:02
-
按40MM輸入,對鋼筋影響不大。
2010-05-15 21:03:53
-
這個不能簡單的按照平局值計算,這樣會對縱向構件插筋有影響的 你可以通過增加構件高度和寬度,這樣使得按照最大保護層定義計算,鋼筋計算才準確。不過到圖形中記得調整構件參數啊,要不混凝土計算就多了
2010-05-15 21:09:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看