-
Mocha 2010-09-16 15:54:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3210查看 17回答
鋼筋保護層厚度
工程設置里設置了保護層厚度,在構件鋼筋明細的鋼筋圖形里面還用不用手動扣除保護層厚度
全部回答
(17)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納絕大部分構建的保護層不用再扣除了,因為“工程設置里設定的保護層厚度是針對你做的整個工程里用畫圖的方法繪制的構件,而在構件屬性里設置的保護層厚度只是針對你選中的這一構件有用(即屬性里的保護層是該構建的所謂的私有屬性),不影響其他構件(包括未選中的其他同一種構件)的保護層厚度,其他構件的保護層厚度仍執行工程設置里設定的每種構建的保護層厚度。除此之外,不受工程設置里設定的保護層厚度影響的就只有單構件輸入級表格輸入里輸入的構件了。不知說明白沒有
2010-09-16 22:06:53
-
只要你在工程設置中已設置好的構件保護層數據,軟件計算時會按設置的計算,不要再手工調整
2010-09-23 12:57:33
-
工程設置里設置了保護層厚度,在構件鋼筋明細的鋼筋圖形里面還用不用手動扣除保護層厚度?不用
2010-09-19 08:40:07
-
不用了,計算時考慮了。
2010-09-18 11:41:35
-
不用了,但單構件輸入時,要扣保護層。
2010-09-17 18:16:44
-
工程設置里設置好了保護層的厚度,軟件按照默認的保護層厚度計算,不需要再手動扣減了 ,但是在屬性中有個其他箍筋的輸入,在這里你要輸入手動扣減完保護層厚度的數值 ,還是不放心的話 可以匯總計算 編輯鋼筋里 看看是否扣減了
2010-09-16 22:12:16
-
如果設置好的話,當然不用手動扣除了,除非是軟件默認的和實際不符,需要手動修改
2010-09-16 22:19:07
-
設置好保護層后,就不要再調整了。 但是在單構件輸入時,還是要扣除保護層的。
2010-09-17 06:49:23
-
不用再次扣除了,你可以計算匯總。編輯鋼筋中可以看到鋼筋的詳細計算式,可以看到保護層是已扣除的。
2010-09-16 19:22:29
-
不用再扣一次了,軟件已經根據你選定及設定的計算規則,扣除了改扣除的保護層厚度。你可以通過在編輯鋼筋里面查看。
2010-09-16 15:56:07
-
工程設置里如果設置好了保護層的厚度,軟件就會默認按已經設置的,構件里就不需要再設置了。
2010-09-16 15:56:43
-
在軟件設置要填保護層厚度,軟件計算式才能考慮進去。
2010-09-16 16:01:40
-
這個是不需要的,如果你的工程中有個別構件保護層比較特殊,那么你可以自己手動修改。
2010-09-16 16:12:13
-
已經設置好的軟件會根據設置正確計算的,不用再重復計算調整了。
2010-09-16 15:57:23
-
不用了,軟件已經按你設置得認可了,在一個,你還可以對單個的構件在屬性里面修改保護層厚度。
2010-09-16 15:57:43
-
但在單構件輸入時你還需要扣除保護層厚度!
2010-09-16 16:03:17
-
不用了,但是單構件的輸入計算式的時候需扣除
2010-09-16 16:03:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看