hyhy4142 2011-03-04 11:18:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 4回答
保護層問題
1這里的墻柱(暗柱,端柱)的保護層是根據結構說明上的墻的保護層來設置還是柱的保護層 2結構說明上還說板面筋和梁面筋的保護層 那個是設置在哪里的 他前面不是已經說了板和梁的保護層? 3這里的梁的保護層為75/2 是不是在設置里面設置基礎梁,框架梁,非框架梁,墻梁,圈梁都是75/2 ?問題補充:那個梁平均下來是37.5設置不起怎么辦?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1這里的墻柱(暗柱,端柱)的保護層是根據結構說明上的墻的保護層來設置還是柱的保護層 它的鋼筋定義要按柱子的,所以保護層按柱子來定義 2結構說明上還說板面筋和梁面筋的保護層 那個是設置在哪里的 他前面不是已經說了板和梁的保護層? 這個沒有設置,它是自動計算的。如果面筋和底筋保護層不同,可以需按其平均值算。 3這里的梁的保護層為75/2 是不是在設置里面設置基礎梁,框架梁,非框架梁,墻梁,圈梁都是75/2 ? 這是說梁的保護層為35,(上下各35)........
2011-03-04 11:26:38
-
1、暗柱、端柱等,按照柱子的保護層設置就行 這里的誤差不會很大,完全在范圍之內 2、你看下說明,圖紙上說的是室外環境下的 上面的表中,說的是室內環境 這里沒有差錯 3、你看下還有別的梁保護層的說明嗎,要是沒有就都按照表格中的梁統一設置 要是有說明,按照說明分析
2011-03-04 11:27:44
-
1、按柱 2、設計說的梁板保護層遇到多層鋼筋重疊時,施工時的處理方法,與計算沒有關系,還是按相應的構件設置。 3、“75/2”是什么意思?按圖紙的要求,在工程設置中對應的設置就是了。
2011-03-04 11:29:31
-
1這里的墻柱(暗柱,端柱)的保護層是根據結構說明上的墻的保護層來設置還是柱的保護層:按柱的保護層做 2結構說明上還說板面筋和梁面筋的保護層 那個是設置在哪里的 他前面不是已經說了板和梁的保護層?:直接設置在保護層厚那一欄就行 3這里的梁的保護層為75/2 是不是在設置里面設置基礎梁,框架梁,非框架梁,墻梁,圈梁都是75/2 :取整數,指的是基礎梁,框架梁,非框架梁,墻梁,圈梁按軟件默認
2011-03-04 11:30:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看