-
李增軍 2011-05-10 16:30:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 4回答
鋼筋保護層的問題
1、柱的鋼筋保護層厚度是以柱縱筋的外皮為準,還是以箍筋的外皮為準呢? 2.梁呢? 3.砼墻呢? 4、板呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納都以最外面鋼筋外皮為準
2011-05-10 16:31:59
-
鋼筋保護層厚度:1.受力筋 一)墻板 &小于=100保護層是10 &>100保護層是15 二)梁。柱和一般構件保護層是25 三)基礎 1.有墊層的保護層是35 2.無墊層的保護層是70 2分布筋 1墻板的保護層是10 2梁柱的保護層是15
2011-05-10 19:48:12
-
上述各構件保護層都是指受力筋的外邊緣至混凝土表面的距離,梁、柱箍筋、構造鋼筋的保護層不應小于15mm,墻、板分布筋任何情況下不應小于10mm。
2011-05-10 18:26:32
-
鋼筋保護層是針對具體鋼筋來說的,均指具體的鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離,比如:箍筋的保護層就應該是箍筋外邊緣至混凝土表面的距離,主筋保護層即指主筋外邊緣至混凝土表面的距離,按照規范選擇相應的保護層厚度。實際運用中,是幾種鋼筋綜合考慮都能滿足,且其厚度滿足構件最小厚度要求,并稍取大一點作為設計值。 我以前在的工地,那些師付都是在受力筋算出的!~
2011-05-10 22:05:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看