鯨魚 2023-07-20 15:28:52 | 河北省 安裝 | 276查看 3回答
在電氣中圖紙沒有說明照明線3根4根5根6根穿多大的管應該怎么設置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按系統的設計
2023-07-20 15:30:54
-
系統圖中必須有的,線管的規格型號及敷設方式。
2023-07-20 15:31:00
-
3-4根DN20
5-6根DN25
2023-07-20 15:31:46
-
電氣圖紙說明中導線2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配電箱出來4根線穿PC20應按哪個
電氣圖紙說明中導線2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配電箱出來4根線穿PC20應按哪個計算,是按說明還是按從配電箱出來的計算,計算依據是什么呀
-
求前輩解答,四刀開關后面對應的管中的線的根數是依次為6、5、4、3根嗎。還是3根
,求前輩解答,四刀開關后面對應的管中的線的根數是依次為6、5、4、3根嗎。還是只有燈具到開關的位置是6根,其他位置均為3根。
-
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統圖給出BV3*2.5,PC20
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統圖給出BV3*2.5,PC20,最終按哪一個?一般情況下,1~5根BV2.5線,穿塑料管,都穿多大的?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看