李增軍 2010-04-24 21:37:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1123查看 3回答
我用暗柱畫的墻(暗柱間有簡力墻連接),怎么樣墻(包括暗柱)的砼體積不扣所在梁的體積(就是墻通算)?
我用暗柱畫的墻(暗柱間有簡力墻連接),怎么樣墻(包括暗柱)的砼體積不扣所在梁的體積(就是墻通算)?問題補充:我這個軟件扣除了梁的體積,我墻砼標號比梁板高,不應該扣呀,怎么修改?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我用暗柱畫的墻(暗柱間有簡力墻連接),怎么樣墻(包括暗柱)的砼體積不扣所在梁的體積(就是墻通算)? 這個可以在工程設置中,找到計算規則設置中的剪力墻和梁的扣減關系中找,點右側的幾個小點在下拉菜單中,找到剪力墻與平行的梁扣減無影響確定就可以了,這樣墻的體積就不扣除梁的體積了.
2010-04-24 22:11:01
-
首先在算量軟件里暗柱是不需要畫的,只畫剪力墻即可;如果混凝土墻要通算時 可將墻的計算規則底92條選為“4 墻上平行梁,墻與梁同厚時,墻不扣減梁;否則墻扣減梁墻相交的實際體積;與梁非平行相交無影響”,對應下面梁的計算規則底1條選為“6 平行砼墻,墻梁同厚,梁體積并入墻;不同厚,無影響;扣非平行墻”即可。如圖 應該選梁計算規則,將第20條選為“6 平行砼墻,墻梁同厚,梁體積并入墻;不同厚,無影響;扣非平行墻”對應的砼墻第3條選為“6 墻上平行梁,墻與梁同厚時,墻不扣減梁;否則墻扣減梁墻相交的實際體積;扣非平行相交梁伸入墻內梁頭所占實際體積”即可。如圖
2010-04-25 08:37:47
-
在圖形2008中,如果你的設置按樓上說的都設置好了,但是計算后墻還是扣減了梁,你就要把這根梁刪除了,然后利用智能布置中的“墻中心線”重新布置一下,然后再重新匯總。產生這問題的原因是梁和墻沒有完全對齊引起的,在圖形2008中對繪圖精度要求較高。
2010-04-26 09:11:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看