LLLLLL 2023-04-13 21:29:03 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 706查看 4回答
請問框架剪力墻結構的房屋,填充墻是加氣混凝土砌塊,要不要設過梁和構造柱
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132879 被贊: 42069
要的
2023-04-13 21:30:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42676
你好:需要的。
2023-04-13 21:30:41
王 專家
答題: 570 被贊: 656
要的,構造柱一般在轉角處或者設計規定的間距
2023-04-13 21:32:46
獨行者 鉑金專家
答題: 60256 被贊: 44831
按設計說明設置
2023-04-13 22:35:01
混凝土自保溫砌塊
其中,自保溫混凝土砌塊中的砼已經建立,屬于剪力墻構件,剩下的如何建立?是用“填充墻”建立一個整體么(會和剪力墻自動扣減),這樣的填充墻會不會影響后面的量?2021-01-16 11:54:28 補充此砌塊分為保溫砌塊和混凝土兩部分,其中的混凝土已經在剪力墻里建好了。現在,是用“砌體墻”建剩下的部分,還是用“填充墻”建整體,讓整體和剪力墻,暗柱等自動扣減?——如果用“填充墻”整體扣減,會影響后期的量么?
砌體構造柱問題
請問各位老師,1、窗下的剪力墻是和主體一起施工還是和二次結構一起施工、2、如果和主體一起施工的話,剪力墻的錨固長度改如何設置,3、當兩框架柱中間只有剪力墻和構造柱的時候,構造柱是從板底施工還是剪力墻自己布置在框架柱之間,然后構造柱做在剪力墻上、
請教下
1:圖紙是框架結構,二級抗震,那么二次結構,構造柱,壓頂,腰圈,是幾級抗震? 2:磚混結構,過梁伸入墻內240,洞口位置,一側是構造柱,另一側沒有,過梁伸入墻內240,正好和構造柱重疊。那么和構造柱重疊位置的過梁鋼筋怎么錨固?(錨固多少?)另一側沒有構造柱位置的過梁鋼筋怎么錨固?3:框架剪力墻結構,洞口處過梁需要植筋,(過梁鋼筋直徑10)植筋伸出來的長度是多少?(洞口是900寬)
1:磚混結構,過梁伸入墻內240,洞口位置,一側是構造柱,另一側沒有,過梁伸入墻內240,正好和構造柱重疊。那么和構造柱重疊位置的過梁鋼筋怎么錨固?(錨固多少?)另一側沒有構造柱位置的過梁鋼筋怎么錨固?2:框架剪力墻結構,洞口處過梁需要植筋,(過梁鋼筋直徑10)植筋伸出來的長度是多少?(洞口是900寬)。
區分。
1:一般二次結構包含圈梁、構造柱、過梁,壓頂之類的二次構建,填充墻等非承重構建,,在算量時,那些按抗震算錨固搭接,那些不需要?為什么有的說,構造柱和圈梁不屬于抗震構建,按非抗震要求算錨固? 到底構造柱和圈梁是不是抗震構建? 過梁是不是抗震構建?2:框架3級,剪力墻二級,(剪力墻二級,是否包含暗柱,連梁,端柱等構建)?這樣的情況,構造柱和圈梁按幾級抗震?
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-22
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看