ga****@163.com 2018-06-29 07:50:43 | 山東省 土建 | 849查看 2回答
區分。
1:一般二次結構包含圈梁、構造柱、過梁,壓頂之類的二次構建,填充墻等非承重構建,,在算量時,那些按抗震算錨固搭接,那些不需要?為什么有的說,構造柱和圈梁不屬于抗震構建,按非抗震要求算錨固? 到底構造柱和圈梁是不是抗震構建? 過梁是不是抗震構建?2:框架3級,剪力墻二級,(剪力墻二級,是否包含暗柱,連梁,端柱等構建)?這樣的情況,構造柱和圈梁按幾級抗震?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1:一般二次結構包含圈梁、構造柱、過梁,壓頂之類的二次構建,填充墻等非承重構建,,在算量時,那些按抗震算錨固搭接,那些不需要?圈梁的構造柱屬于為抗 震加強的構件,所以屬于抗震構件,過梁、壓頂不屬于抗震構件。2:框架3級,剪力墻二級,(剪力墻二級,包含暗柱,連梁,端柱等構建);這樣的情況,構造柱和圈梁按幾級抗震?按三級考慮。
2018-06-29 08:02:10
-
都不抗震
2018-06-29 07:56:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看