Ez****@163.com 2017-03-30 20:31:52 | 山東省 土建 | 862查看 1回答
請教下
1:磚混結構,過梁伸入墻內240,洞口位置,一側是構造柱,另一側沒有,過梁伸入墻內240,正好和構造柱重疊。那么和構造柱重疊位置的過梁鋼筋怎么錨固?(錨固多少?)另一側沒有構造柱位置的過梁鋼筋怎么錨固?2:框架剪力墻結構,洞口處過梁需要植筋,(過梁鋼筋直徑10)植筋伸出來的長度是多少?(洞口是900寬)。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、過梁在構造柱內不需錨固,鋼筋伸到柱對邊就可以,無構造柱端,按240計算,不存在錨固的問題。2、植筋10d加900洞寬,再加240(通常為250)=100+900+240=1240保護層都忽略。
2017-03-30 20:45:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看