香江 2010-03-23 22:03:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 3回答
變截面剪力墻的處理
剪力墻厚度下層為300,上層為250,在繪制剪力墻及輸入鋼筋信息時需要做特殊處理嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要特殊處理,按照圖紙繪制就可以了
2010-03-23 22:07:43
-
垂直筋變截面如果要封頂彎折的話,在鋼筋信息前輸入*,不輸入的話垂直筋斜通到上層墻。
2010-03-24 09:06:21
-
2009與10.0的處理方式不同,軟件不能自動判斷垂直筋是否本層錨固,需要手動在下層墻垂直筋中輸入*號,下層墻垂直筋才會本層錨固,上層墻才會計算插筋。不輸入*,則按垂直筋斜通到上層計算
2010-03-24 08:25:11