框架剪力墻結構中剪力墻與暗柱的處理
剪力墻處于二個暗柱之間,圖紙定位尺寸中注明暗柱定位,如果先畫剪力墻則需手工算長度及定位(不在軸線交點),暗柱則有明確的定位且處于軸線交點,請問若我先畫暗柱,再畫剪力墻時,我的剪力墻的起止位置是暗柱的中心還是暗柱的外邊,如何畫才能在導入圖形算量時房間是封閉的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻的起止位置是暗柱的中心,也就是說畫剪力墻的時候,你可以認為暗柱是剪力墻的一部分;這樣去畫就可以了;而切一半情況都是先畫剪力墻后畫暗柱的; 如果你先畫剪力墻 就是封閉的了; 如果你把安裝作為剪力墻的一部分去畫,也是會封閉的; 不是這個意思,是要求畫剪力墻的時候,畫到相交就可以封閉了; 剪力墻柱就是剪力墻,你先把概念搞清楚了好嗎;暗柱不是柱是剪力墻的一部分; 是的,嗯你理解的很正確; 你最好先把這個問題 搞清楚了,再去弄清楚下一個問題好嗎? 是圖形顯示的問題 不用管他好了;
2010-11-05 20:07:19
-
在鋼筋中,畫到暗柱的中心和畫到暗柱邊的情況,其計算結果是一樣的。 但是導到圖形后,有關房間封閉的問題,建議,在畫墻時,可以將暗柱全部包住,這樣導到圖形時,可以不用導暗柱,并且能夠形成封閉的區域。
2010-11-05 21:20:44
-
先畫剪力墻,畫到軸線交點,再畫暗柱,也畫到軸線交點。其重疊部分,軟件會自動扣減。 可以先畫暗柱。剪力墻和暗柱都要畫到軸線交點。
2010-11-05 19:41:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看