迷糊造價 2010-02-22 15:52:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1488查看 2回答
板負筋的保護層
對于板的邊支座負筋在廣聯達軟件里面怎么輸左右長度? 結構總說明里面有這么句話 :板的邊支座負筋錨入支座未注明時,一般伸至梁墻外皮留保護層厚度,且不少于la 這時像下圖的話 梁左邊的負筋長度應該輸多少???問題補充:結構怎么說明里面的這句話怎么理解??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于板的邊支座負筋在廣聯達軟件里面怎么輸左右長度? 一邊是0、一邊是圖示長度。 結構總說明里面有這么句話 :板的邊支座負筋錨入支座未注明時,一般伸至梁墻外皮留保護層厚度,且不少于la 就是達到錨固長度。 這時像下圖的話 梁左邊的負筋長度應該輸多少??? 左邊應輸入0。
2010-02-25 09:49:50
-
按你的圖示,梁左邊的負筋長度應該輸900(已含支座),保護層厚度軟件會自動考慮的。
2010-02-22 16:52:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看