  • 鋼筋軟件設置問題

    根據《施工規范》和06G901-1《平法排布規則》圖集的要求,HRB335級、HRB400級鋼筋做箍筋135度彎鉤時,彎弧內直徑不應小于4d(見下附圖1),而軟件中各個級別的箍筋彎弧都是按照D=2.5d記取的,這樣計算是個很明顯的錯誤。 問題:如何分級別設置不同級別各自的彎弧直徑(附圖2和附圖3能夠勉強修改,但不能按級別區分)?

    記取

    鋼筋軟件

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 提問者回復(2010-2-22 12:12:25): 按2.5d計算和按4d計算結果是不同的,彎曲調整值和量度差值都會變,彎曲直徑越大,箍筋總長度越長。彎曲直徑越大,箍筋總長度越長, 請問你試過嗎,以為自已是專家

    2010-02-23 08:23:21 

  • 你說的這種情況是沒有辦法修改的,,你說的4D和2.5D是和箍筋的加工方式有關的,,看是機械加工還是人工加工的,一般的都是按照2.5記取的。。。不過你也可以向廣聯達公司反應叫修改的。。。 這個4D是說2、3級鋼筋的135°角度保證的最小值,就是說當這個4*D過小時,2、3級鋼的彎折位置會發生裂紋,就是說這個4*D的記取長度是只能保證鋼筋彎折時的要求,計算是按照2.5取值,這個應該是不影響鋼筋的量的。。。或者是影響很小的。。 那你就應該給廣聯達公司反應了,,這里不是你擺牛的地方的,,老年人!!!!! 呵呵,有些事是不需要較個高低的,,只是他的長處不一樣罷了,,所以。。。要有針對行的問問題。。。。