  • 次梁下部鋼筋計算問題

    在計算次梁錨固的時候發現很奇怪的問題如圖 公式沒問題 但是計算的時候怎么彎鉤變成了25? 我這邊在平時施工中次梁中底筋如果在支座處不滿足12d的錨固長度話是伸到支座邊扣除保護層后再彎折12d,但是在軟件中不知道怎么回事,看不懂其計算方式 ps:兩端支座都是框梁 而且次梁底筋也應該是每跨斷開 新手上路 一頭包 囧死了

    跨斷

    鋼筋計

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,軟件這里是按照圖集要求計算的,是你的理解有些錯誤。 1、L配筋構造應按照03G101-1第65頁注6和第66頁注4執行,直形梁底筋錨固長度為12d。根據第65頁左上圖示文字,直錨不足時彎錨。括號內文字指弧形非框架梁,直形非框架梁底筋的錨固長度永遠是12d。 2、由于非框架梁一般不考慮底筋支座處的負彎矩剪力,因此注意與框架梁是有區別的(也就是說直形非框架梁的底筋直錨不足時,不是頂到頭彎鉤12d,而是控制總長度是12d)。 3、寫在集中標注里的是按通長鋼筋計算,不通長鋼筋可以在原位標注里輸入(平法有個原則:能通則通)。

    2009-12-02 10:29:57 

  • 這根鋼筋是端跨的。

    2009-12-02 10:13:41 

  • 是這樣的,12*25+6850+12*25=7450,7450-7425=25,因為梁跨長度小于鋼筋長度,而鋼筋長度是按規則計算的,所以余下的尺寸就作為彎折處理。

    2009-12-02 10:21:22 

  • 你這個梁畫的有問題,請重畫再計算:將垂直梁與此梁按梁中心線相交再計算,可以用偏移軸線的方法將垂直軸線偏移到梁中再畫此梁。