beelay 2009-12-02 09:51:38 | 湖北省 其他專業 | 338查看 2回答
次梁下部鋼筋計算問題
在計算次梁錨固的時候發現很奇怪的問題如圖 公式沒問題 但是計算的時候怎么彎鉤變成了25? 我這邊在平時施工中次梁中底筋如果在支座處不滿足12d的錨固長度話是伸到支座邊扣除保護層后再彎折12d,但是在軟件中不知道怎么回事,看不懂其計算方式
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你看一下圖形,是不是兩端形式不一樣,其中一端是柱子吧。
2009-12-02 09:54:21
-
我認為是支座長度達不到錨固長度,但只差25的長度,所以這樣表示。
2009-12-02 10:02:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看