消防電話 接線問題
按照上圖設計說明中這句話我的理解是,①每個消防電話單獨走一路線至消控室的電話總機 ②所有樓層帶插孔的電話單獨走一路線至消控室電話總機。 這樣理解是否正確?
如果上述理解是正確的話,跟平面圖設計又有沖突。如下圖:設計說明中每個電話分機都要與總機單獨連接,但是平面圖一條回路上有多個消防電話分機
最后:麻煩各位老師答疑解惑下,到底如果接線是正確的。
2022-10-10 09:13:56 補充
最后:麻煩各位老師答疑解惑下,到底如何接線是正確的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
平面圖上未注明需以設計說明為準,也可向設計單位澄清。
2022-10-10 09:19:59
-
你理解得對,消防電話的電話線必須一對一。
設計畫一根線,不代表是只穿1根電話線。即;左邊的管內可以2根電話線共管。
2022-10-10 09:27:23