與決 2022-08-02 15:13:21 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 3948查看 2回答
消防電話分機和帶消防電話插孔的手動報警按鈕能共用電話線嗎?
請教一下各位老師,圖中消防電話分機和帶消防電話插孔的手動報警按鈕用的電話線是敷設在橋架里面的,具體是怎么接線的?是敷設一根最遠端的,其他的并上去還是單獨從端子箱引出來的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不能
消防分機與主機是單獨連接的
電話主機與插孔是一根線并聯連接的
2022-08-02 15:18:19
-
這些都是可以共管,不可以共線
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-08-02 15:16:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看