-
MXY 2009-09-24 14:25:46 | 湖北省 其他專業 | 3644查看 3回答
兩側梁高不一致時,腹板高取大值還是小值
當梁的腹板高大于等于450時加側面構造鋼筋,兩側板厚不一致時,腹板高取大值還是小值?如梁高550,一側板厚100,另外一側板厚120,腹板高是取450還是430?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:還是你嗎,按430考慮吧,不要設置腰筋吧。看圖:圖2中明確了你的做法。這圖是06G901-1(混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖)中的做法。
2009-09-25 07:14:59
-
這時應該配置構造鋼筋,因為梁一側腹高達到450。 當梁一側腹高為450,一側小于450時應該配置構造鋼筋。因為梁側受約束值一側符合要求,一側達不到設計規范的要求,按此應該在腹高大于或等于450一側配置構造鋼筋,否則其約束力不符合設計規范的要求。但03G101第24頁第五條明確規定要求對稱布置構造鋼筋。 因此,只要梁腹高只要有一側大于或等于450時,其梁兩側均應按規范規定對稱設置構造鋼筋。 不知回答是否滿意?共同學習共同探討!
2009-09-24 14:54:53
-
在這種情況下,腹板高應取大值。
2009-09-24 14:47:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看