-
dongfangweishi 2009-08-31 11:17:18 | 山西省 土建算量GCL2013 | 707查看 7回答
首層地面標高設置
首層地面結構標高是-0.45,在鋼筋軟件10.0中已經設置好了,但是導入圖形8.0中以后,標高全變了,標高全加了0.45,請問各位高手,怎樣設置就統一了。問題補充:我的一層頂標高是3m,如果我把一層地面標高設置成0.00m,那么我的層高就得設置成3m,這樣就一層層高就少了0.45m。怎么辦?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在增加一個地下室層,地下室的層高為0.45,首層的層高減少0.45,這樣所以的標高就與鋼筋的統一了。 將首層的柱和墻等豎向構件復制到地下室層。
2009-08-31 11:20:57
-
導入前,打鋼筋軟件的首層地面結構標高改±0.00,另存一個文件,再用這個文件導入算量軟件即可
2009-08-31 11:28:59
-
首層地面結構標高是-0.45,在鋼筋軟件10.0中已經設置好了,但是導入圖形8.0中以后,標高全變了,標高全加了0.45,請問各位高手,怎樣設置就統一了。 首層地面建筑標高在圖形軟件中也設置-0.45即可,基礎層高度和鋼筋一致。
2009-08-31 12:06:34
-
將鋼筋另存一個文件,將次文件的首層地面標高改為±0.00, 用這個文件導入圖形8.0中
2009-08-31 15:34:09
-
將畫好的鋼筋文件復制一個,然后在復制的鋼筋文件中將首層結構標高修改為±0.00后再導入圖形軟件即可
2009-08-31 18:30:59
-
那是首層結構標高的問題,建議使用新版GCL2008就不會出現這個問題的,兩個軟件標高可以完全一致的導過來
2009-08-31 11:21:27
-
建筑標高一層應該為±0.00.你在鋼筋算量中設結構標高為-0.45,導入圖形算量中自然就是提高了0.45. 還有,你檢查一下一層的結構標高是-0.45嗎?不是設計室外地坪的標高嗎?設計室外地坪的標高不同于結構標高。
2009-08-31 11:25:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看