-
大柱子 2009-08-06 17:03:03 | 陜西省 其他專業 | 814查看 11回答
剪力墻與與暗柱相交的水平筋
如下圖 ,剪力墻的內外側水平鋼筋分別與暗柱相交的時候是怎么樣的,是深至剪力墻內側 +15D嗎,這樣理解對嗎?問題補充:第一個應該是外側的,軟件設置似乎沒有這個節點可選,或者是這樣計算是正確的 ,有沒有書面解釋. 如果是設置錯誤,請高人給我解決辦法 謝謝各位!我補充一點:兩端的柱子都是端柱,而不是墻體,所以不存在說是連續通過,這樣就導致水平筋1 是 外層長度-保護層×2,我認為這個上面軟件是計算錯誤的,請各位大師指點。如果是0.65lae的話 ,是哪兒說明這個問題!
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納水平筋伸到暗柱內側+15d
2009-08-06 17:21:14
-
你的理解是對的,你說在軟件設置似乎沒有這個節點可選,軟件是有節點可選的,圖一是水平鋼筋拐角端柱節點,圖二是水平鋼筋拐角暗柱節點,剪力墻兩端的柱子都是端柱,而不是墻體,墻外側鋼筋不連續通過,應該在端柱內的計算長度應為0.65Lae ,并相互搭接
2009-08-06 19:39:55
-
參見下圖圖集規范要求 根據圖紙設計要求設置軟件節點即可
2009-08-06 20:26:27
-
軟件是按101圖集設置的,節點我們是可以選擇的。
2009-08-06 20:42:01
-
我認為你說的你的墻兩邊是端柱,不會吧。端柱一般比墻寬吧。要是端柱的話外側平墻體的話還是連續通過的,內側是升至端部加15D。
2009-08-07 06:56:24
-
你說得設置是正確的。
2009-08-06 17:30:49
-
我給你發一張表您就知道了,如圖:
2009-08-06 17:32:41
-
可以按照03G101-1圖集規定執行,見下圖 剛才發錯啦
2009-08-06 17:33:29
-
從計算式上看,水平筋1是指外側水平筋。軟件按圖集意思外側筋算至邊減保護層,相當連續通過,但這樣少了一個搭接量,你需要在剪力墻構件屬性里將“水平筋是否增加搭接”勾選來解決這一問題。內側水平筋伸至邊彎折15d,軟件處理得很對。
2009-08-06 17:36:30
-
計算中的水平鋼筋2是內測的,水平鋼筋1是外側的,為什么呢?因為圖集中剪力墻的外側水平筋是連續通過的,內測鋼筋是伸直對邊減保護層 加15d的。解決的辦法是:在定義墻的屬性表里有一項叫水平鋼筋是否增加搭接選擇是就行,這樣就和圖集一致了,在拐角處增加一個搭接相當把兩邊的鋼筋連接成一根了就符合圖集中的外側水平鋼筋連續通過的說法了。
2009-08-06 17:41:53
-
回答: 剪力墻墻身鋼筋遇暗柱的鋼筋計算一般如下 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 2、墻端為端柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨)
2009-08-06 17:52:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看