框架柱鋼筋如果是搭接連接,搭接范圍內箍筋應該加密,如果是電渣壓力焊連接,連接區內箍筋是否加密啊??
框架柱鋼筋如果是搭接連接,搭接范圍內應該加密,如果是電渣壓力焊連接,連接區內箍筋是否加密啊??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架柱鋼筋如果是搭接連接,搭接范圍內箍筋應該加密,如果是電渣壓力焊連接,連接區內箍筋設計沒有要求時不需要加密.
2009-08-05 09:59:34
-
搭接處箍筋加密,不過不用設置,軟件自動默認打劫去箍筋加密。
2009-08-05 10:00:52
-
電渣壓力焊連接,連接區內箍筋圖紙設計沒有要求時不需要加密.
2009-08-05 10:09:37