yanweibo9990 2011-12-22 17:29:41 | 山東省 其他專業 | 1622查看 1回答
磚混結構構造柱鋼筋。
磚混結構的構造柱鋼筋,縱筋搭接是多少?還需要考慮搭接接頭錯開百分率嗎?那么箍筋加密范圍是多少?如果考慮搭接接頭錯開百分率,那么是否在搭接范圍內箍筋都加密呢?箍筋的彎鉤是6.25D還是11.9D呢?請說明依據,能附圖就更好了。非常感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
磚混結構的構造柱鋼筋,縱筋搭接是多少? 回復:35d 還需要考慮搭接接頭錯開百分率嗎? 回復:一般在樓板面搭接,不需要錯開搭接 那么箍筋加密范圍是多少? 回復:見截圖 如果考慮搭接接頭錯開百分率,那么是否在搭接范圍內箍筋都加密呢? 回復:每層構造柱縱向鋼筋伸至上層樓板面搭接 箍筋的彎鉤是6.25D還是11.9D呢? 回復:根據建筑場地及地震加速度不同時,應按圖集說明抗震構造措施 請說明依據,能附圖就更好了。非常感謝!
2011-12-22 17:55:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看