-
小李飛刀 2009-05-24 16:31:28 | 湖北省 其他專業 | 2216查看 8回答
剪力墻中間有門窗洞口,洞口上方有連梁,剪力墻是通長布置還是在洞口處斷開?
如果我把剪力墻斷開布置,即用點加長度的辦法分別畫門窗洞口兩邊的墻,然后再布置窗就布置不上去,好像門窗只能布置在墻的上面,中間空洞位置布置不了門窗?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分如下幾種情況: 1、門洞,距地高度為0,此時的連梁頂標高一般為本層頂標高:畫剪力墻——點畫門構件——按門構件智能布置連梁,此種操作剪力墻的水平筋貫穿連梁,與規范一致。 2、墻洞,距地高度不為0,此時連梁下部為后砌填充墻,LL頂標高一般超出本層頂標高:畫剪力墻至墻洞兩側——直線畫連梁——按設計圖紙調整連梁標高——LL梁的側面水平筋輸入剪力墻水平筋類型,即可彌補連梁中缺失的剪力墻的水平筋——墻洞之間用定義好砌體加筋的填充墻連接補畫,這樣后砌墻體的加筋也不缺失。 3、窗洞,距地高度一般為900~1000,連梁頂標高為上一層窗底標高時:畫剪力墻至窗洞兩側——窗洞之間用填充墻連接補畫——畫窗構件——按窗構件智能布置連梁,LL梁的側面水平筋輸入剪力墻水平筋類型,即可彌補連梁中缺失的剪力墻的水平筋
2009-05-24 16:45:29
-
你把墻和并再布置
2009-05-24 16:36:20
-
通常布置 然后設置洞口
2009-05-24 16:36:35
-
門窗洞口只能布置在一道墻上;其實你沒有必要把墻斷開畫的。直接畫過去多省事啊;又不影響計算的。
2009-05-24 16:37:33
-
門窗洞口是要布置在墻上,沒有墻門窗是沒地方立的啊,你這樣畫墻不正確,正確的方法是這道墻整條畫上,然后再布置門窗洞口,這樣計算鋼筋量是正確的。
2009-05-24 16:39:16
-
墻體是要通長設置的,因為剪力墻洞口處還要有加強鋼筋及抗剪鋼筋的,只是在洞口上布置連梁,且剪力墻的部分鋼筋還是要通過連梁的。洞口按照設計布置在墻體上就行了。在短肢情況下可以不通長設置墻體的。如果是整塊的墻體,只是布置了洞口,是不能斷開的。
2009-05-24 16:39:30
-
回答:你的說法很對,門窗是依附在墻上的,此位置你設置虛墻進行畫門窗
2009-05-24 16:39:37
-
剪力墻通長布置,然后布置連梁和門窗。門窗只能依附與墻。
2009-05-24 16:49:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看