小問 2021-09-19 00:27:31 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 13990查看 2回答
關于應急照明箱通訊線
請教各位老師:
1、應急照明箱的通訊線TX:WDZN-RYS-2*1.5是屬于強電計算范圍嗎?按照合同如果是弱電的話就只算管子不算線,如果是屬于強電的話就要算管子和管子里面的線了
2、這條通訊線連BALE1和8ALE1是串聯的嗎?像我圖二的連接方式對嗎?
3、從電井內豎向橋架出來連到8ALE1電箱之間要走配管吧?用金屬軟管明敷?還是PC或者SC明配還是暗配?是這種多芯的軟線用什么規格的管子呢?是不是16的就夠了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、消防電屬于弱電,在主體施工時只配管不配線。
2、8ALE1是總箱,BALE1是分箱,總箱還可以接其它箱子,總分箱各自都有空開,所以是并聯。
3、在圖紙總說明里查找。
2021-09-19 07:22:15
-
屬于強電計算范圍
2021-09-19 08:03:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看