lovereader 2015-03-16 16:43:18 | 陜西省 安裝算量GQI | 17563查看 2回答
應急照明、疏散照明為什么是四根線
應急照明、疏散照明為什么是四根線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、為正常照明供電線。 2、為事故照明供電線。 3、為共用零線N。 4、為接地線PE。 所以共四根線
2015-03-16 17:04:24
-
因為疏散指示燈、應急照明燈都是雙電源,停電時要應急啟動的,所以是4根線。
2015-03-16 16:45:52