。 2021-08-20 10:00:02 | 陜西省 安裝 | 1156查看 1回答
應急照明系統
請問下應急照明配電箱接線byj到應急照明集中電源,應急照明集中電源接信號線rvsp到應急照明燈具,這種設計合理嘛?難道不應該是電源線接燈具嘛。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這是雙電源應急箱和智能PD箱一體了,箱子內含了智能照明模塊
2021-08-20 10:08:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看