11****@qq.com 2009-03-06 13:55:15 | 山東省 其他專業(yè) | 898查看 5回答
在鋼筋GGJ10.0中,在匯總首層時提示本層與下一層同一位置柱標高重疊?怎么辦?
在鋼筋GGJ10.0中,在匯總首層時提示本層與下一層同一位置柱標高重疊?怎么辦?如何設置?問題補充:在鋼筋算量中,查看柱標高,在那里查看,我是初學者,望大家給與幫助
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雙擊出錯的構件就可以直接定位到出錯的柱。選中柱后點屬性或者右鍵-構件屬性編輯器,都可以看到柱的屬性。一般是自己修改了柱的高度或者底標高造成的重疊,直接按軟件默認值就可以。除非柱不是一直通到頂層的,否則都不需要修改。
2009-03-06 14:53:42
-
查看下一層同類構件的標高,把出錯的標高修改準確即可。
2009-03-06 13:59:08
-
選擇本層柱查看標高,選擇下層柱查看標高,調整本層的底標高,或者調整下層柱的高度使得標高連續(xù)。或干脆使用默認標高和高度
2009-03-06 14:00:35
-
把上層的柱標高修改過來即可,主要是標高重復了
2009-03-06 14:04:49
-
同意4樓的做法,直接在構件屬性編輯器里邊設置就可以的。
2009-03-09 11:06:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看