realfox@126.com 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業 | 1907查看 1回答
地下共兩層,地下一層比地下二層面積大,共有兩個筏板
地下共兩層,地下一層比地下二層面積大,共有兩個筏板基礎,地下二層底板標高-9.6,地下一層底板標高-6.6,兩個筏板基礎都建在一個基礎層里面,(地下一層的基礎在兩邊,地下二層的基礎在中間,)畫地下二層底板往兩邊偏移時,因為兩邊已經有地下一層的底板了,所以偏移不了,怎么辦?這樣的基礎怎么建?只能把地下二層單獨建一個工程嗎??問題補充:地下二底板下標高-10.6,上標高-9.6,頂板上標高-6;地下一底板下標高-8.2,上標高-6.6,頂板上標高-0.5。基礎怎么建子樓層?請說具體點。另外,筏板底下還有條形基礎代替的下臥的槽,所以不能用板代替畫。 ( 我算的是鋼筋,筏板基礎沒有分層這一欄;在同一基礎里畫,設不同的標高,存在我上面說的:不能往兩邊偏移的問題;)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建一個子層可以嗎 注意連接關系
2016-11-08 18:34:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看