-
my****@163.com 2009-01-13 16:13:30 | 四川省 其他專業 | 883查看 11回答
鋼筋算量,梁降標高后柱縱向鋼筋應該怎么處理?=
鋼筋算量中,如果梁的標高降低,柱子縱向鋼筋的計算層高就不是當前層的層高,而是層高減去梁降低的標高,但是在上一層的柱中這一部分沒有增加,請問高手們在軟件中應該怎樣處理,是不是需要手動調整哦??問題補充:順手牽羊的回答“可直接在梁標高處進行修改,請你參閱下圖進行理解、操作:”,我試過了這種方法,還是不行,我是整根梁全部降了標高,在屬性里沒有修改,在平法表格里進行修改后,柱的縱向鋼筋仍然不是按照當前層高計算的,所以計算出來的柱縱向鋼筋少了梁降低標高的那一部分。
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋計算中,梁下降高度柱鋼筋計算少了(見圖一)。鋼筋軟件中只計算鋼筋不計算砼。在實際計算可以把梁標高調整到層高位置(只是鋼筋計算,砼計算要調整到實際標高,見圖二)。
2009-01-13 17:09:59
-
軟件柱子高度默認層高,梁降標高后柱縱向鋼筋和箍筋計算正常按層高計算。
2009-01-16 12:55:58
-
廣聯達真是的,只降低高度,上層卻沒增加下層因梁標高改變而減少的高度,我想很多人都因此計算錯誤了,這個問題我也發現了,只有不改梁的標高,計算才準確一點,但實際應該以實際的層高來計算柱的鋼筋長度的
2009-01-16 00:19:17
-
答: 1.柱縱筋是拉通分析計算的,下層減了高度,上層就要增加高度,總的計算高度不會減少的。 2.鋼筋軟件中只計算鋼筋不計算砼。在實際計算可以把梁標高調整到層高位置(只是鋼筋計算,砼計算要調整到實際標高)。 3.你的這種情況應該在樓層設置中按板面標高重新設置層高。
2009-01-14 09:22:47
-
在鋼筋算量里梁的標高并不影響鋼筋算量的.
2009-01-17 16:44:48
-
鋼筋算量中,如果梁的標高降低,柱子縱向鋼筋的計算層高就不是當前層的層高,而是層高減去梁降低的標高,但是在上一層的柱中這一部分沒有增加,請問高手們在軟件中應該怎樣處理,是不是需要手動調整哦?? 梁的標高降低對柱子縱向鋼筋的計算是沒有影響的不需調整,
2009-01-14 10:02:12
-
答:雖然減去了梁高度,但總的計算式是沒有變化的~~不管是柱子縱筋還是柱子箍筋,你看看個數應該沒變化,箍筋的計算還是用樓層勁高減去加密區距離,再計算非加密區的
2009-01-13 16:19:54
-
可直接在梁標高處進行修改,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-01-13 16:28:42
-
鋼筋算量中,如果梁的標高降低,柱子縱向鋼筋的計算層高就不是當前層的層高,而是層高減去梁降低的標高,但是在上一層的柱中這一部分沒有增加,請問高手們在軟件中應該怎樣處理,是不是需要手動調整哦?? 梁標高降低了 板是隨梁走的 板面標高就是當前樓層標高 所以在樓層設置中應按板面標高重新設置
2009-01-13 16:35:29
-
同意“在鋼筋計算中,梁下降高度柱鋼筋計算少了(見圖一)。鋼筋軟件中只計算鋼筋不計算砼。在實際計算可以把梁標高調整到層高位置(只是鋼筋計算,砼計算要調整到實際標高,見圖二)?!? 否則只能手動修改了!!
2009-01-13 20:05:28
-
柱縱筋是拉通分析計算的,下層減了高度,上層就要增加高度,總的計算高度不會減少的。
2009-01-13 23:08:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看