weini1008 2009-01-10 19:25:19 | 河北省 其他專業 | 546查看 9回答
送配電調試如何界定回路?m
我在審計一個一萬平米的廠房,廠房內有個配電室,只有一個配電柜,出了5根YJV4*150+E50的電纜,送配電調試是按照一個考慮呢,還是按照5個考慮?謝謝!
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按釋匯編理解應該是5個回路.
2009-01-14 11:50:05
-
答:應該是5個回路
2009-01-10 19:31:47
-
按全統安裝預算定額解釋匯編第二冊第27條第(3)款:低壓配電柜應按出線數(即回路數)來計算工程量(包括一個照明回路)。所以應按5個回路計算。
2009-01-10 19:46:55
-
一個配電柜,一個系統.
2009-01-12 06:39:12
-
應該為5個系統
2009-01-12 08:14:47
-
肯定是5個系統
2009-01-10 21:53:11
-
一個系統 五個回路
2009-01-11 09:03:41
-
要按個回路負載情況定,如所帶回路有電動機,應減掉,雙電源應減掉,照明不套調試,定額以包含。
2009-01-12 23:25:16
-
按08年全統安裝預算定額解釋匯編第二冊第27條第(3)款:低壓配電柜應按出線數(即回路數)來計算工程量(包括一個照明回路)。所以應按5個回路計算。
2009-01-12 08:20:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看